轮播
仪表工程师岗位职责和管理内容

2018/1/4 13:46:43 分类:营销与管理 
文章地址://www.e-cumulus.com/community/1703.html

本文通过描述多晶硅装置中仪表选型、安装调试、仪表保养、仪表检修直至报废整个过程中仪表工程师的管理职责,以分类列举形式说明如何服务好维修和使用部门,力图推进计划性保养制度落地,减少故障率,服务好生产运行。同时也想和大家一起探讨仪表的管理思路和方法。

仪表及相关人员职责描述
1、 仪表工程师职责
◆ 协助维修部门完善基础管理,协调各部门职责分工。
负责一级仪表设备的运行检查。
负责组织各部门对仪表设备定期进行隐患排查,并对隐患整改情况进行复查和考核。
负责建立全厂仪表联锁台帐和DCS系统台帐。
负责仪表设备计划检修的跟踪和落实,负责年度大修计划的审定和质量跟踪及验收。
负责备品备件申报计划的审核。
负责仪表设备委外判定、审批以及相应的维修方案制定。
负责组织或参与仪表设备事故调查和分析,制定防范措施和整改方案。
参与新建项目仪表设备的施工质量验收,资料接收。
负责一级仪表设备完整性分析和数据存档,负责制定控制系统的预防性维护制度。
负责对计量检定站的管理,负责《质量文件》的执行情况检查。
负责全厂测量和检视仪表的检定和委外管理。
负责案例总结和培训,增强团队力量。

2、维修部门职责
负责仪表设备的基础管理工作。建立全厂仪表台帐和资料档案。完善三级制度。
负责仪表设备运行管理,建立建全专业巡检制度、检修规程及相关记录文件。
负责制定仪表设备定期维护计划,负责检测计量仪表的定期保养和标定。
负责控制系统的数据备份,变更管理,DCS应急预案制定。
负责远传仪表设备选型和备品备件(包括动设备和独立装置上仪表)计划申报、报废管理。
负责制定年度大检修计划、方案及材料计划。
组织或参与仪表设备事故的调查、分析和处理工作。

3、使用部门职责
负责现场仪表的巡检和防腐清洁工作,铭牌和面板等的可视化管理。
负责组织仪表设备检修调试验收和投用。
负责仪表联锁的投运,负责建立本部门仪表联锁台帐并及时更新。
负责建立本部门设备安全附件及定期检定仪表的台账、申报计划,负责定期校验仪表的送检。
负责组织新建或改造项目的调试验收和确认。

4、 安装部门职责
负责组织新建或技改项目仪表设备的入库验收、安装、调试工作,组织仪表设备调试验收、竣工资料移交等。

5、授权计量检定站职责
负责按《质量手册》要求开展检定工作。
负责程序文件、规程、证书的管理和存档。
负责计量器具和检定设备的检定申报和维护管理。
负责全厂建标计量仪表的检定工作。
负责汇总全厂压力表、计量设备台账。
负责压力表的报废管理。

管理内容和要求
1、 仪表设备基础管理
完善检修规程、操作规程、使用手册、应急预案等制度和文件。
制定维护保养手册,定值化计划检修和保养的各环节。
建立并定期更新仪表设备台账,完善“自动化设备管理明细表”,建立检修记录和档案。每季度更新一次台帐和备品清单。
建立建全仪表设备图纸资料档案,控制系统硬件档案、数据档案、变更记录等文件。

2、仪表设备运行和检维修管理
仪表设备巡检严格按网格责任图要求进行,并建立记录。
仪表设备检修严格执行 《石油化工仪表工程施工技术规范》和维修部门检修规程,做好检修前安全防护和切除自动和联锁等准备工作。
维修部门对整体更换仪表要建立记录档案,做为报废审批的依据。
检修中涉及设备对空时要提前拆除仪表。外包施工时由使用部门负责落实,保护仪表免受腐蚀。
检修完成要进行调试和质量验收,装置开车前使用部门组织对仪表控制回路至少进行一次单校和联校,并建立记录。
维修部门要对计量和分析仪表(含气体报警)进行日常维护和定期标零。
大修期间必须对压力变送器进行校验,并建立记录。
仪表设备防腐每年夏季集中进行一次,包括盘柜、气源管线、桥架等设施。
检修中的业务分界:远程控制阀门和仪表归维修部门拆装,就地控制的阀门和就地仪表归使用部门拆装。电气仪表分界依据被控制设备电压等级和过程控制比重,电缆和信号分界点为控制柜端子。

3、仪表设备的选型、安装、验收管理
仪表选型应考虑公司的现状和发展规划,保证备品备件统一,保证通用性。必须严格按HG_T20507-2014 《自动化仪表选型设计规范》要求进行。
仪表设备安装、调试完毕应由使用部门组织相关人员进行验收,验收包括外观、参数及资料验收。验收遵守GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》。
新建项目施工中存在的仪表设备问题,必须在交接前处理完,在交接验收时,应有严格的质量验收文件,要求各类资料齐全完整。
新购或返修仪表设备质保期内出现故障,使用部门必须第一时间填写故障告知。由采购部联系厂家进行处理,故障告知原件交设备部存档。

4、控制系统管理
控制系统日常巡检内容至少包括:网络状态、网络负荷、标识、通风状况、安全设施是否正常、防腐设施是否有效等,并建立记录。
维修部门要制定详细的DCS应急预案,并组织定期演练。
PLC系统和装置控制系统要进行计划检修和维护保养,周期与装置计划性维修的时间同步,除尘和紧固工作要常态化。
维修部门要对自动调节回路进行参数整定,达到稳定运行。保证运行数据和记录趋势查询正常。
DCS控制系统的定期检测原则上随装置停工大修同步进行。大修时要对系统进行全面、彻底的清洁工作;要进行系统的调试、诊断、冗余试验、数据维护和系统联校工作。

5、仪表联锁管理
仪表联锁按其对装置或设备安全保护的重要程度分为两级。一级联锁装置:指该联锁装置动作可引起生产装置停车或直接影响上下游工序;要求投运率达100%。如紧急停车联锁、冷冻机保护联锁等。二级联锁装置:指该联锁自保装置动作可引起主要设备和一般设备跳车,如泵的联锁。
使用部门负责联锁的投运操作,投运前组织相关人员确认和试验,并建立“装置仪表联锁台账”。
一级联锁的增设、取消、设定值的变更,由使用部门提出申请,填写相应申请表,生产主管批准。
二级联锁的增设、取消、设定值的变更,由使用部门提出申请,填写相应申请表,仪表工程师批准。
仪表联锁的设定值及逻辑关系,在每个检修周期由使用部门组织校核、试验一次。装置开车时使用部门组织联锁的确认。
因设备及工艺原因暂时无法投用的联锁,要办理申请,并制定防范措施。

6、 仪表设备检定管理
完善全厂测量和检视仪表台帐和维护管理制度。
强制检定的设备必须按计量法规要求进行申报备案,严格档案管理,严格按规定的检定周期进行检定。
可燃气体报警器应按国家相关规定《可燃气体检测报警器检定规程》(JJG693-2011)进行定期检定。
使用部门建立健全可燃气体报警器台帐,并由设备技术员管理,定期申请和记录。
经检定或验证不合格的报警器,或长期不用的报警器,需要停用或拆除的,由使用车间负责办理停用审批手续,且在安环部备案。

7、仪表设备防爆管理

根据使用场所爆炸危险区域的划分,选择仪表的防爆类型并满足等级要求。仪表的安装、配线应按安装场所爆炸性气体混合物的类别、级别、组别确定安装、敷设方式。
防爆型仪表及其辅助设备、连接件、接线盒等均应有合法的防爆合格证,其构成的系统应符合整体防爆的设计要求。
防爆型仪表检修时不准更改零部件的结构、材质。
在爆炸危险区域对原有的防爆型仪表进行更新、改造时,必须审定仪表的防爆性能,不得降低防爆等级。
仪表设备接地严格按GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》安装和维护。

8、标准和规范
HG/T 20507-2014 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》
JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》
SH/T 3521-2013 《石油化工仪表工程施工技术规程》
JJG 52-1999《压力表检定规程》
JJG 229-2010 《工业铂、铜热电阻检定规程》


宋永宏
作者:宋永宏,男,汉族,1977年8月出生,1997年7月毕业于甘肃省石油化工学校,2013年12月取得电子通信专业中级职称,现就职于内蒙古盾安光伏科技有限公司设备部。